      一般氣體檢測儀的傳感器在使用時間久了、使用環境中被測氣體出現越頻繁或者探測器工作在高溫高濕環境中,會出現傳感器線性衰減從而導致出現氣體檢測儀測量的示值誤差增大。此類故障的處理需通入標準氣體按廠家說明書要求進行校準調整,如果通過校準顯示值無法到達標準氣體濃度時,則判斷傳感器失效,需要更換新傳感器。接著下面深國安給大家講講關于氣體檢測儀如何解決誤差較大的情況。

      如果通入氣體后出現反應慢或者無反應的情況,首先排查傳感器組件透氣孔是否堵塞,檢測器的進氣通道被堵塞或周圍堆滿雜物造成進氣通道受阻,使得氣體檢測儀反應變慢,靈敏度下降。若未發生堵塞,分析故障原因為探測器內部傳感器老化或失效,需要更換傳感器。

      所以為保證使用的氣體檢測儀測量精準性,使用部門應該定期把傳感器送專業部門進行校準,確保投入現場使用的氣體檢測儀可以準確獲取到空氣環境中的氣體濃度值,避免有毒有害氣體泄漏事故的發生。